对于四川风管了解不清楚的朋友可以仔细阅读一下内容哦

作者:admin 发布日期: 2019-08-14 二维码分享

风管布置直接影响通风、空调系统的总体布置,与工艺、土建、电气、给排水、消防等技术关系密切,应相互配合、协调一致。下面我们一起来看看四川风管布置的注意事项:

(1)布置中应使四川风管少占建筑空间并不妨碍生产操作,常沿着墙、柱、楼板屋梁或屋架敷设,安装在支架或吊架上;

(2)除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设,倾斜时与水平面夹角蕞好大于45°。如需水平敷设或倾角小于30°时,应采取措施,如加大流速、设清洁口等。

(3)当输送含有蒸汽、雾滴的气体时,应有不小于0.005的坡度,并在风管的蕞低点和风机底部设水封泄液管,注意水封高度应满足各种运行情况的要求。

(4)有爆炸危险厂房的排风管道及排除有爆炸危险物质的风管,不应穿越防火墙,其他风管不宜穿过防火墙和不燃性楼板等防火分隔物,如需穿过时,应在穿过处设防火阀。在防火阀两侧2m范围内的风管及保温材料,应采用不燃材料。风管穿过处的缝隙应用防火材料封堵。

四川风管

(5)可燃气体管道、可燃液体管道和电线、排水管道等,不得穿越风管的内腔,也不得沿风管的外壁敷设。可燃气体管道和可燃气体管道,不应穿过风机室。

(6)四川风管内设有电加热器时,电加热器前后各800mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火房间的风管及保温材料均应采用不燃材料。

(7)四川风管上应设需的调节和测量装置(如阀门、压力表、温度计、测定孔和采样孔等)或预留安装测量装置的接口,且应设在便于操作和观察的地点。

(8)四川风管的布置应力求顺直,避免复杂的局部管件。弯头、三通等管件要安排得当,与风管的连接要合理,以减少阻力和噪声。

(9)对于排除有害气体和含有粉尘的通风系统,其风管的排风口宜采用锥形风帽或防雨风帽 。

相信大家看完以上内容之后对四川风管了解更清楚了对吧,如您对我们的产品感兴趣,欢迎拨打我们的热线。